换漏电断路器历险

mc34
2016/4/1镜像同步1 回复
帮人装电,见门口外配电箱中的的漏电断路器失灵了,按测试按钮无脱扣动作。换一个。为免麻烦,不想去断整个楼单元的总闸了。 二三十年的老楼线路较乱,有铜有铝粗细不一歪歪扭扭或隐或现颜色油黑,擦了擦全是红色的,偶尔还串腊肠般夹杂点其它颜色-_-。 原本的接线是这样的: 漏电断路器的出口处给空调机单独拉了一对线,零线端子上还有根线不知通向哪里。 分闸,断开漏电断路器的入口火线、零线,用试电笔确认出口两线无电。拆下旧的,换上新的。 清理线头铜锈时又用试电笔点了一下,试电笔氖灯亮,并非微亮。对于电脑机箱接地不良、零线线路压降大等情况,用试电笔检测时氖灯会微亮。通常空气干燥时站在木梯上另一手不摸墙的话,试电笔触火线时氖灯亮度也较弱。本日空气甚潮湿,略疑惑,以为是人体电容大,无视之。 接回漏电断路器出口的电线。将那根“未知零线”接回出口端子时,似乎看见一微弱火花。略疑惑,空气湿度大不该有静电,以为是线路电容放电,或手电筒照到线芯反光,继续无视之。 出口线路接好后,接回漏电断路器入口零线。嗯,头顶的楼道灯亮了?有点奇怪是别处碰巧开灯还是屋内线路乱,但没短路什么的算了。 继续接好入口火线,尝试合闸,漏电断路器哗哗猛跳(老式漏电断路器没有独立的复位按钮,脱扣电磁铁线圈取电自出口端,漏电保护动作时若手一直推着闸柄便常会高速反复合闸——脱扣)。 还以为新换的漏电断路器又坏了。再一想,哦戳——大半个钟头一直带电操作噢! 原来那“未知零线”接的是光控的楼道灯,而此灯的火线不受控! 最初断开入口火零线后用试电笔确认出口线路无电时是下午五六点天还亮,所以无异常。刮铜锈后天色渐暗,楼道灯能导通了,所以试电笔氖灯亮了。“未知零线”接回出口端子时出现的微弱火花,是因屋内线路长电容大,形成流经楼道灯的充电电流造成的。 后询问得知,旧漏电断路器失修已久。早年有半桶水电工来搞楼道灯时将楼道灯零线接到了漏电断路器出口零线端子上,反正漏电断路器也没跳。 总结: 所幸一直站在木梯上戴着胶手套单手操作。不过戴胶手套片刻就出汗,内戴个薄布手套可能好点。 经验不足,几次异常现象都被忽视了。要更加谨慎专注。