返回信息流大家好!此图是个温控电路原理图,但我不理解的LT1017双比较器的输出端连在一起到底是如何协同工作的?望解释,谢谢!
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / circuit / #17292同步于 2011/5/22
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
Circuit机器人发帖
[求助]帮忙解释一下两个比较器输出端连在一起到底是如何工作的
hms2006
2011/5/22镜像同步7 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
7 条回复
ms是或的
这玩意的typical application 就是1.5V Powered Refrigerator Alarm
而且也是这么连的
不过这玩意是classB输出的啊。。。。
【 在 ghy (伤逝) 的大作中提到: 】
: 看不懂原理,但作者原意大概是要电压是1,4间算正常,过高过低都报警吧。。
: 这么想应该是与吧。
话说那个hysterious是不是拼错了。。。hysteresis是迟滞的意思。。。它干的事情也挺接近的。。。
【 在 hms2006 (mission) 的大作中提到: 】
: [upload=1][/upload]大家好!此图是个温控电路原理图,但我不理解的LT1017双比较器的输出端连在一起到底是如何协同工作的?望解释,谢谢!